洁净室废气净化设备应该怎么安裝?
洁净室废气净化设备应该怎么安裝? 1、 排风系统处理机器设备应具备齐全的机器设备本体和净化(吸咐)原材料、附件等的技术文件,包含产品手册、产品质量合格证、性能指标检验报告、装箱清单和必须的图纸等,进口设备还应有商检文件等。
2、 设备安装前,应在建设方和有关方的参与下作好开箱检验,并作好开箱以及工程验收记录。按照排风系统处理机器设备的功能或处理技术的复杂性,必要时要作好机器设备出厂前的工程验收,具体出厂工程验收内容和要求应在合约中规定。
3、 机器设备的搬运、吊装应合乎以下要求:
(1)机器设备的搬运吊装应合乎产品手册的有关要求,并作好有关保障工作,避免机器设备损伤或处理性能指标降低;
(2)大、中型机器设备的搬运、吊装前,应按照机器设备尺寸、重量和产品手册要求、安全生产要求等,制定安全、可行的搬运、吊装方案,经建设方、工程建设监理认可后实施。
4、 机器设备就位前应对基础作好工程验收,及格后才能安裝。基础工程验收时要同时核对机器设备重量(含净化处理原材料的重量)与承载力的一致性。
5、吸附式废气净化设备的安裝,应合乎以下要求:
(1)直接放置整体化废气净化设备的基础,其表面层水平度不宜超过2‰;
(2) 吸咐装置本体的垂直度不宜超过2%;
(3)应将选中的主管口中心与安裝基准线、基础面对准,其容许误差不宜超过3毫米;
(4)填装吸附剂前,应对机器设备內部以清净空气作好吹扫,除去杂物等;
(5)填装吸附剂前要按机器设备技术文件的规定,审查吸附剂的有效活性;
(6)填装、安裝完成后应按设计方案要求作好气密性试验,实验压力宜为+500Pa,保压时间30分钟,经检验应无渗漏和异常情况。
6、湿法废气净化设备的安裝,应合乎以下要求:
(1) 洗涤塔、液体箱的基础,其表面层水平度不宜超过2%;
(2)洗涤塔、液体箱的本体铅垂度不宜超过1%;
(3)机器设备、管道组装结束后,注水至工作液位,先应该以工作压力+500Pa 气体压力作好气密性试验,保压时间30分钟,经检验应无渗漏和异常情况;再以循环泵工作压力作好液体管道强度实验,保压时间20分钟,经检验应无渗漏和异常情况。
7、除尘设备的安裝,应合乎以下要求:
(1)型号规格、性能指标、出入接管方向应合乎设计方案要求;
(2) 除尘设备的基础,其表面层水平度不宜超过2%;除尘设备壳体垂直度不宜超过1‰;
(3)现场组装的除尘设备应作漏风量检验,在1500Pa压力下容许漏风量为3%;
(4)选用过滤元器件的过滤除尘设备装置时,应按产品手册要求作好安裝和气密性检测;
(5)布袋式除尘器、静电除尘器以及辅助机器设备的壳体应可靠接地装置。
8、转轮式废气净化设备的安裝,应合乎以下要求:
(1)型号规格、性能指标、接管具体位置等应合乎设计方案要求;
(2)机器设备的基础,其表面层水平应小于等于2%;垂直度不宜超过%;
(3)机器设备的壳体应可靠接地装置。
9、吸附式废气净化设备的安裝,还应合乎以下要求:
(1)吸附剂填装方式包含吸附剂层高、密实度等,应合乎设计方案要求;
(2)吸附剂层的支承可靠,并方便装卸;
(3)吸附剂层表面层的水平度不宜超过3‰,各吸附剂层的高度差不宜超过1‰;
10、湿法废气治理装置的安裝,还应合乎以下要求:
(1)消防喷淋器安裝具体位置正确,固定牢靠,消防喷淋均匀和喷洒面合乎设计方案要求;
(2)当机器设备内下设换热器时,安裝具体位置正确,固定可靠,换热面清洁、完好无损;
(3)机器设备附件(含液位计、压力表等)、配管以及阀门安裝具体位置正确,动作灵活,表计指示准确;
(4) 循环泵的型号规格、规格和性能指标等均应合乎设计方案要求。
广西峰创科技服务有限公司专注于实验室系统工程、医疗净化工程、洁净厂房系统工程。具备行业相关经营资质,从工程咨询设计、施工管理、设备和耗材供应、技术服务,到实验室认证、维修管理等,为医疗净化工程、实验室系统工程、洁净厂房系统工程行业提供全面完整的解决方案。 |
|