一、 说明

  1. 1 标准是在依照上海市《住宅装饰装修验收标准》(DB31/T30-1999)(即“3.15)所作规定为基础,结合精品装潢要求特点,在总结公司几年来施工经验的基础上而作出的。
  1.2 本标准的编排依照“沪DB31/T30-1999标准”格式,对“沪DB31/T30-1999标准”相同部分不作列示,仅对公司要求比“沪DB31/T30-1999标准”的条款作列示说明,谈列示说明作为公司“精品装潢质量验收标准”自动取代原标准相应条款。

二、 精品装潢验收标准

 1. 范围
   见DB31/T30-1999
 2. 基本原则
   见DB31/T30-1999
 3. 给排水管道
   见DB31/T30-1999
   增加内容如下:
     3.1.1……排水管材、件。给水管应采用经国家检验测试准用的PPR、现场焊接铜管等,不使用卡扣式,活套式等机械连接方式的管件,精品装潢不使用镀锌钢管。
     3.1.2……进行加压试验,应无渗漏,加压实验力为0.8Mpa,加压进间不小于30分钟,检查合格后……
     3.2.4新装给水管加压试验:不渗漏,耐压能力满足要求。0.8Mpa压加,30钟压力表值无变化。用气泵、压力表测试。
 4. 电气
   见DB31/T30-1999
     4.1.0穿线排管时,穿线管应采用圆弧弯曲方式转向,严禁使用90度弯头,三通管件联接。
     4.1.10每要电线应按设计要求标注与配电接口相同的编号。
     4.1.12对三相线进总配电箱的,排线时应做好各相线的电荷载合理匹配安排,严禁只使用单一相线配电。
     4.1.13单股铜芯导线各颜色用途为:红色为相线、蓝色为零线、白色为开关线、双色为接地线。
     4.1.14插座电线与有线电视线的穿线管须使用直径20mmpvc管子。
     4.1.15电话线应选用4芯或8芯线,有线电视线应选用宽频闭路专用线。
 5. 抹灰
   见DB31/T30-1999
 6. 镶贴
   见DB31/T30-1999
   增加条款如下:
     6.1.4墙、柱阳角呈45度对接,角度正确,线条顺直。
     6.4除特殊设计要求外,墙、地砖不准出现3cm以下条子。
     6.5对镶贴留缝,如有设计风格要求的,缝隙宽度按设计要求处理。
 7. 木制品
   见DB31/T30-1999
   增加条款如下:
     7.1.3框架采用细杠板等非榫头结构板材时,应使用专用厨具螺丝或板式家具专用扣件联接。
     7.3.3木搁栅铺设应采用膨胀钉或锤击式膨胀螺钉安装。
     7.4.3窗套、门套采用厚木板作面层时,板背卸力槽间距不大于150mm槽宽10mm,深5~8mm。
     7.5栏杆扶手
     7.5.1木制扶手表面光滑平直,拐角方正,颜色、木纹接近,线条清晰,槽深一致,宽窄适度,转达角圆滑,接头平整、严密。
     7.5.2栏杆排列均匀、整齐,横线条与楼梯坡度一致,栏杆与扶手的金属连接件无外露现象。
     7.5.3玻璃栏板安装应与周围固定件吻合,无缝隙、扭曲,接头处理严密,表面平直光滑、洁净。
     7.5.4各种扶手高度、角度、构造应符合设计规定,转角弧度正确,与上下跑扶手连接通顺,接头光滑,光亮度一致。
     7.5.5栏杆、栏板和扶手组合刚度应按保证常人横向推拉无晃动。
   检验方法:常人一般力量拉、推检查。
     7.5.6栏杆扶手允许偏差和检验方法   

安居汇,装修路上有朋友,汇聚全国百万业主。


项次 项目允许偏差(mm)检验方法
1栏杆垂直2吊线尺量检查
2栏杆间距2尺量检查
3扶手纵向弯曲3拉通线尺量检查

 8. 门窗
   见DB31/T30-1999
 9. 吊顶
   见DB31/T30-1999
   增加条款如下
     9.3吊顶采用纸面石膏板时,板与板之间的接缝应预留8mm左右,再用石膏腻子嵌入板缝填实,贴上玻璃纤维布(或穿孔也带)
 10.花饰
   见DB31/T30-1999
 11. 涂装
   见DB31/T30-1999
   增加条款如下
   11.3美术涂饰质量要求及检验方法如下:

项次项目质量标准检验方法
1滚花图案颜色鲜明、轮廓清楚、无漏涂、斑污和流坠,不显接茬观察、手轻摸检查
2仿木纹仿石纹摹仿的纹理逼真观察检查
3鸡皮皱、拉毛分布均匀、不显接茬、无起皮和裂纹观察检查
4套色、漏花图案无移位、纹理和轮廓清晰观察检查
5不同颜色线条颜色均匀、全长歪斜不大于1mm~2mm,搭接错位不大于0.5mm 

   11.4喷涂的质量要求和检验方法如下:
     11.4.1涂膜厚度均匀、颜色一致、平整光滑,无露底、皱皮、流挂、针孔、气泡和换光缺陷;
     11.4.2当采用喷点和喷花做法时,其喷点、喷花应均匀一致,突出点或凸花手感适宜不掉粒;
     11.4.3喷涂接茬应留在分格缝内接茬处无明显色差与互相污染。无分格缝时接茬不能有搭接痕迹;
     11.4.4喷涂表面洁净无污染。
   检查方法、观察、手摸检查。
 12. 裱糊
   见DB31/T30-1999
 13. 卫生设备
   见DB31/T30-1999
   修改条款如下:
     13.2.3浴缸排水、淋浴房、水槽。盆下水不准用软管连接,水槽、盆下水安装必须有存水弯。无裙边浴缸须有一块活动瓷砖留作检修用。
 14. 质量验收及判定
   见DB31/T30-1999和《杭州金臻装饰设计有限公司质量验收规程(PTQB003-2001)》。