装修知识:PPR管试压半小时足矣
装修知识:PPR管试压半小时足矣
网友宋某在论坛反应说:“我家的施工队长说PPR管试压只要2小时,理由是管道是焊接的,强度好,两小时没压降就可以了,没必要象铝塑管一样试压24小时。我查了一些装修验收尺度,都没找到依据。他说的对吗?” →相关阅读:水管知识:水管的分类总结
几位水管专家均表示,一般水管试压八公斤半小时就足够了,由于日常用水的压力是三到四公斤。然后看压力表下降速度的快慢,再检查管件接头有无渗漏。
水管试压方法
1、水压强度试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPa。工程采用试压值1.00MPa。
2、水压试验之前,对试压管道采取安全有效的固定和保护措施。
3、水压试验步骤
(1)将试压管道末端封堵,缓慢灌水,同时将管道内气体排除。
(2)布满水后进行水密性检查。
(3)系统应缓慢升压,升压时间不得小于10min。
(4)升压至划定试验压力后,休止加压,稳压1h,观察接头部门有无漏水现象。
(5)稳压1h后,再补压至划定的试验压力值以消除管道因装水承压后,管道体积膨胀对试压结果的干扰。
检修方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa,然后再工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 MPa,试压时间2个小时也可以的了(以上是必需要做到的)。
试压时要带水试压,你家的水管里必需注满水,然后通过试压泵往水管里灌水试压到八公斤为止。在半小时内答应压力下降0.2公斤。 |
|