登录站点

用户名

密码

无尘车间装修设计规范要点

已有 112 次阅读  2017-07-25 10:52

对于一个无尘车间来说,装修设计是最应该受到重视的一个方面。若是装修设计不当,很可能会造成室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电等方面都不能完全控制在某一需求范围内,导致很难可以发挥出相关功能的作用来。那么你知道无尘车间装修设计规范要点有哪些吗?

​无尘车间装修设计规范要点:

一、无尘车间装修设计的平面布局

无尘车间的平面布置一般包括有核心式、两端式、内廊式、外廊环绕式等四种方式。

二、人身净化路线

为了在操作中尽量减少人活动产生的污染,人员在进入无尘车间洁净区之前,必须更换洁净服并吹淋、洗澡、消毒。这些措施即“人身净化”简称“人净”。人净用房中更换洁净服的房间应予送风,并对入口侧等其他房间保持正压,对厕所、淋浴保持少许正压,而厕所、淋浴应保持负压。

三、物料净化路线

物净是指各种物件在送入洁净区前必须经过净化处理。物料净化路线与人净路线应分开,如果物料与人员只能在同一处进入无尘车间,也必须分门而入,物料并先经过粗净化处理。

对于生产流水线不强的场合在物料路线中间可设中间库。如果生产流水线很强,则采用直通式物料路线,有时还需要在直通路线中间设多次净化、传递设施。在系统设计上,物净用房的粗净化和精净化阶段由于会吹落很多生微粒,所以相对洁净区应保持负压或零压,如果污染危险性大则对入口方向也要保持负压。

四、管线组织

无尘车间的管线非常复杂,所以对这些管线均采用隐蔽组织方式。具体隐蔽组织方式主要包括有技术夹层、技术夹道(墙)、技术竖井三种方式。

五、机房位置

空调机房最好靠近要求送风量大的无尘车间,力求风管的线路最短。但是,从防止噪声和振动来说又要求把无尘车间与机房隔开,所以,这两方面都应该予以考虑。常见的隔开方式包括有构造分离方式、分散方式、独立建筑方式。

六、安全疏散

由于无尘车间是密闭性很强的建筑,其安全疏散成为非常重要和突出的问题,和净化空调系统设置也有密切关系。所以,应注意以下几点:

1、每一生产层防火区或洁净区至少设2个安全出口,只有面积小于50㎡,人员少于5人时,可允许只设一个安全出口。

2、人净入口不应作疏散出口。

3、吹淋室不能作为一般出入通道,由于这种门常为两扇联锁或自动,一旦出现故障,非常影响疏散,所以一般均在风淋室设旁通门,工作人员多于5人时必须设此门。平时工作人员出无尘车间时不应走吹淋室而应走旁通门。

4、洁净区内各无尘车间的门,考虑到维持室内压力状况的需要,其开设方向要朝向压力大的房间,因为要靠压力把门压紧,这显然和安全疏散的要求相反。为了考虑平时洁净和紧急疏散时的两方面要求,规定洁净区和非洁净区之间的门、洁净区与室外的门作为安全疏散门对待,其开启方向一律朝向疏散方向,当然,单设的安全门也是如此。

东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司是专业从事洁净技术研究、净化工程的设计、无尘车间施工、净化厂房检测及洁净技术人员培训的高技术企业。20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com


分享 举报