登录站点

用户名

密码

无尘车间的温湿度测试的要求

已有 163 次阅读  2017-11-27 15:51

  在无尘车间中,温度以及湿度的测试都是十分重要的两个方面。就以湿度为例,其无尘车间室温的湿度测试是检验净化车间内部稳定性的一项重要工作,目的是确认空气处理设施的温度控制能力。那么你知道无尘车间的温湿度测试的要求有哪些吗?下面盛发制冷技术人员为您介绍:

  无尘车间的温湿度测试的要求:

  温度测试应在无尘车间进行调试,气流均匀性测试完成,无尘室功能温度测试,应将洁净工作区划分为等面积的栅格,每个分格面积不超过100平方米或与建设方协商确定,每格测点1个以上,每个房间测点至少2个。

  而且需要在净化空调系统连续运行24H以上后进行。无尘室的温度测试有功能温度测试和一般温度测试。功能温度测试主要用于需严格控制温度精度时或建设方要求在“静态”或“动态”进行测试时应用;一般温度测试主要使用于“空态”时温度测试。

  测试高度应为工作面高度,距的吊顶、墙面和地面不小于300MM,并应考虑热源等的影响,测量时间应至少1H,并至少6min测量一次,读数稳定后做好记录。无尘室安全规范指出无尘室一般温度测试的测点,每个温度控制区或每个房间1个测点,测试点高度宜为工作面高度,测量时间应至少1H,并至少6min测量一次,读数稳定后做好记录。

  所以无尘车间的温湿度控制由其生产工艺决定,但其精度同时也要看其房间的大小例如计量室、光栅刻线室、精密仪器制造和装配车间等。前两者都为小房间,空调精度(这里主要指温湿度)要求高;后两者为较大的生产车间,温湿精度要求较低。所以其房间大小也会决定恒温恒湿车间的精度。

  东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注无尘车间工程提供无尘车间设计、无尘车间工程千级无尘车间十万级无尘车间万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com

 

分享 举报