登录站点

用户名

密码

天花机空调制冷效果差的维修案例

已有 244 次阅读  2018-09-12 16:25

  天花机空调制冷效果差的维修案例

  在修空调的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。来看看日立空调售后电话

  今天小编和大家分享两面出风嵌入式空调器连续修理多次,制冷效果仍不好的一个维修案例,两面出风嵌入式空调器连续修理多次,制冷效果仍不好是什么故障呢,两面出风嵌入式空调器连续修理多次,制冷效果仍不好是什么原因引起的呢,该从哪方面下手呢,下面空调故障代码网就为分享一下,要是哪里说的不对还请指教。

  两面出风嵌入式空调器连续修理多次,制冷效果仍不好维修案例

  故障现象:广州白云区报修家里一台型号两面出风嵌入式空调连续修理多次,制冷效果仍不好。

  案例分析:检查空调两面出风嵌入式空调室外机,周围热源太多,接上压力表,测得平衡压力为1.8MPa;

  开机后压缩机启动,运转压力为0.68MPa,证明压力值仍然比正常值高出许多。

  采用慢慢排气(制冷剂)减压的方法,运转压力减到0.5MPa时,不敢再往下减了。压力是随温度变化而改变的。由于周围环境太热,且不能确定压力表的好坏,因此只能待第二天早晨换用另一块压力表测试。故测运转压力比较准确,测得的压力仍然为0.5MPa。

  维修方法:把空调雪种放至0.45MPa,制冷量达到了指标,制冷效果也很好,空调也正常了。

  询问用户得知,前两次维修时维修人员都有是给充制冷剂,故造成制冷管道内的压力过高。

分享 举报