登录站点

用户名

密码

火灾自动报警相关案例知识点,看到就是赚大发了

已有 91 次阅读  2018-11-09 11:31
  火灾自动报警相关案例知识点,看到就是赚大发了

  火灾自动报警对于消防安全系统来说尤为重要,在具体的设置过程之中需要注意什么?下面就由专业人员分享一个案例来说明一些问题,案例:某办公楼共4层,总建筑面积约10000㎡,室内外均设置疏散楼梯。办公楼内设置自带电源非集中控制型应急照明和疏散指示系统,设计安装3W应急照明灯25只,18W应急照明灯125只,安全出口标志灯50只,单向壁挂应急标志灯52只,双向地埋应急标志灯51只,楼层标志灯18只,应急照明配电箱4台。消防应急照明灯具处于正常工作状态时,由应急照明配电箱供电,处于应急工作状态下由自带蓄电池供电。该建筑设置了火灾自动报警系统,并通过消防检测和验收,正常投入使用运行。

  知识点:

  1.应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作(3 )h。

  【解析】消防应急照明和疏散指示的系统系统检测与维护,系统功能检测项目中应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。

  2.在消防应急照明和疏散指示系统中,安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于(5)安培。

  【解析】在消防应急照明和疏散指示系统中,安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5安培。

  3.在火灾事故状况下,所有消防应急照明和标志灯具转入应急工作状态,为人员疏散提供帮助,则人员密集场所的应急转换时间不应设置为(2.0)秒。

  【解析】系统设计要求规定,人员密集场所的应急转换时间不应大于1.5s,其他场所的应急转换时间不应大于5s。

  4.关于消防应急照明和疏散指示系统的系统供配电检查项有哪些注意事项:1、超过50m建筑的每个垂直疏散通道及扩展区宜单独设置应急照明配电箱。 2、每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64个。3、消防工作区域及其疏散走道的供电,备用照明可采用普通灯具并由双电源供电。

  本文纯属转载,原文地址:http://www.cqzytz.com/page124?article_id=253 如需要转载请保留出处。
分享 举报