登录站点

用户名

密码

珠海民用建筑工程甲醛检测验收标准

已有 265 次阅读  2019-04-11 10:28

随着人们对居住健康意识的提升,室内空气质量的要求越来高,国家出台了民用建筑工程验收标准。民用建筑工程验收是依据室内空气质量标准,针对新装修的幼儿园、写字楼、家庭居室等装修应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行。室内环境质量验收不合格的民用建筑工程,严禁投入使用,确保符合居住健康标准。


民用建筑工程甲醛检测验收标准

 

     民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内甲醛污染物浓度,抽检数量不得少于房间总数5%,每个建筑单体不得少于3间;当房间总数少于3间时,应全数检测,检测应在对外门窗关闭1h后进行。房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;房间使用面积50~100m2时,设2个检测点;房间使用面积100—500m2时,设不少于3个甲醛检测点。

    多点采样时应按对角线或梅花式均匀布点,应避开通风口,离墙壁距离应大于 0.5m,离门窗距离应大于 1m。采集室内环境样品时,须同时在室外的上风向采集室外环境空气样品,也是就室外空白。

     民用建筑工程室内环境中珠海甲醛检测时应在房间对外门窗关闭24h以后进行。进行空气氡测量时测量位置应距离门、窗 1m 以上,距离墙面 0.5m 以上,测量仪应放置在离地面至少 0.5m,并不得高于 1.5 m,并且距离其它物体 10cm 以上的位置。土壤中氡浓度测定时,在工程地质勘查范围内布点时,应以间距10m作网络,各网格点即为测试点,当遇较大石块时,可偏离±2m,但布点不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。

    每个甲醛测试点,应采用专用钢钎打孔。孔的直径宜为20mm~40mm,孔的深度宜为500mm~800mm。取样测试时间宜在8:00~18:00之间,取样现场测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后进行。土壤表面析出率测定时,首先在建筑场地按20m×20m网格布点,网格交叉处进行土壤氡析出率测量。在测量土壤氡析出率时,需要把仪器聚集罩的密封时间控制在30min至85min之间。

原文出处: http://www.meilinda.cn/info_492.html 

分享 举报