装修时为什么强调强弱电路要相距500mm以上?
装修时为什么强调强弱电路要相距500mm以上?各位业主朋友,在装修时一定要注意,强弱电的线路必须分开布线,而且要相距500mm以上,否则是很麻烦的。
室内用电的灯、开关,插座等为强电;有线电视线、网线、电话线、智能化线(包括:防火报警、防匪报警、可视对讲等)为弱电。
当然强电部分说法不多,弱电中的有线电视线,因为本身有屏蔽,只要按规程做就没问题,网线与电话线弄不好会有干扰但还好收拾。
我现在要强调的是智能化部分与强电的问题,我下面举几个实例:
一03年在沈阳老纺织厂小区,n号楼2-6-2业主晚上11点向物业报修,说是一开灯,煤气报警器就响,大人孩子都闹醒了,业主非常生气,值班的工人去了也没弄明白是怎么回事,只能断电处理,明天再说。第二天去查,给报警器上电,正常,开灯,报警器又开始闹,经查找,在橱柜里走的电线由于柜内掉板下来了,当时距报警控制版300mm。后将电线重新固定,故障解除。
二同一年,S号楼1、2单元可视对讲门口机,一到晚上,就不定时的长鸣,指示灯全亮,几次反厂修理,因此物业与厂家弄得矛盾重重,后来经夜间多次观察,是有三家开灯引起的,没办法,只能将线路改动,才算平静。
上面的例子,就是因为弱电的驱动只有12伏,根据互感原理,在近距离开关时产生的电流足以驱动弱电系统的动作。从而影响正常生活,一方面业主生气,认为kfs没有做好,物业不负责,而物业与厂家也感到委屈,别的都很好,为什么这个就有问题呢?。实际呢,事实证明是装修不当造成的,所以,在此提醒这个问题一定要注意,装修完了出了问题不好解决。 |
|